Переставь насос на выход расширительного бака, чтобы насос с бака сосал и в систему нагнетал.

  • Ответов 1,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Опубликовано

Сразу за тройником расширительного бака врезаешь насос. Чтобы насос нагнетал в контур давление , а сам брал жидкость без сопротивления с бака.

Опубликовано

@dragon, хм как то странно просто сколько читал что насос ставится на обратке непосредственно перед котлом

Опубликовано

@Девяткин,

стоит у тебя насос, на обратке, правильно. А предложение переставить несет в себе мысль дать небольшой подпор в систему и тем самым снять "повод" завоздушивания.

Когда зальешь "гликоль" вернешься к той же проблеме, но уже в большем масштабе. Как верно сказал Антон, все гликоли более текучи, несмотря на то, что они более вязкие.

Гликоль покажет течь, но устранение будет дороже как по деньгам, так и по здоровью в случае применения этиленгликоля.

 

Как предложение (решение за тобой) поставить мембранный бак, систему закрыть и накачать давление хотя бы обычным "малышом". Найдешь течь, вернешься в открытой системе.

Опубликовано

@Borman, ну давление дать в систему мне легко и просто отсоеденить расширительный бак заглушить трубку и включить подпитку системы она у меня от водопровода и тем самым давление появится в системе до 1,8 бар. Наверное на выходных так и сделаю тк воздух с каждым днем все больше и больше достает

Опубликовано

Может просто холодает а котел дает локальные перегревы? Когда была открытая система - тоже по ведру в неделю заливал.

Сейчас система закрытая и утечки меньше (хотя тоже есть)

 

Имхо поменять на закрытый бачок и использовать туже воду - я так и делаю. Будущему развитию это не помешает а количество гемора уменьшит.

Опубликовано

Ну если давление в системе будет, не даст не пролезть воздуху лишнему, да и увеличит температуру кипения. А для экстренного сброса клапанок

Опубликовано (изменено)
просто сколько читал что насос ставится на обратке непосредственно перед котлом

Это гдей-то ты такое прочитал?

odnotrubnie%20%20sistema%20grundfos-new.jpg

В рекомендациях и примерах от Grundfos обратное твой случай - 13 страница

http://exemer.rezerv...s-otoplenie.pdf

Изменено пользователем dragon
Опубликовано

@Craig, боюсь я замкнутой системы! У меня на Сахалине была замкнутая система, стоял гидробак сначала на 8 литров потом поменял на 23 л., так же стоял подрывной клапан все по уму! Однако при закипании котла почему то хоть клапан и срабатывал и выбрасывал пар на улицу но видать давление все равно наростало и в одном и том же месте с батареи вырывало трубу соответственно все это дело выбрасывало в помещение заливая горячей водой с паром поэтому как то с открытой системой проще бывает на дню по 2-3 раза закипает котел но негативных последствий ни наступает.

Опубликовано

@dragon, а хз щас точно ни помню где читал да и первую систему мне делал тесть а он много лет сантехником работал и так сделал хотя я ему говорил что надо на подачу на что он мне ответил что насос ставится на обратку. В общем сколько людей столько и мнений

Опубликовано (изменено)
сколько людей столько и мнений

Есть мнение людей, и есть понимание процесса. Я всегда за второе.

Ну я тебе привел не мнение людей, а рекомендацию производителя, кроме того, когда насос забирает жижу с расширительного бака он не будет работать насухую, и наполнение системы будет более правильным, ну и самое главное в зоне засасывания давление понижается и если ты ставишь его на обратку после длинной системы понижается значительно в результате падает у воды давление и температура кипения, ты можешь заставить (в зависимости от температуры носителя) кипеть воду перед насосом - у тебя упадет циркуляция - начнет кипеть котел. Так что из здравого смысла я бы на обратку категорически не ставил.

 

info_voda_transport4.gif

Вот тебе наглядный график зависимости температуры кипения от давления.

 

он много лет сантехником работал и так сделал хотя я ему говорил что надо на подачу

Вот и верь теперь сантехникам

Изменено пользователем dragon
Опубликовано
я тебе привел не мнение людей, а рекомендацию производителя

А кто рекомендацию производителя пишет?

насос забирает жижу с расширительного бака он не будет работать насухую

Как он будет работать на сухую, если система заполнена? Даже если будет воздушится, то насос стоит обычно в низшей точке.

наполнение системы будет более правильным

Почему?

ну и самое главное  в зоне засасывания давление понижается и если ты ставишь его на обратку после длинной системы понижается значительно в результате падает...

Так и температура у длинной системы на обратке значительно ниже, тем более при последовательной схеме.

Не большой специалист, но все циркуляционные насосы расчитаны на температуру под 100гр.С?

Опубликовано (изменено)
А кто рекомендацию производителя пишет?

Разработчики

Почему?

Ибо в данной схеме при заполнении нужно будет просто доливать в расширительный бак жидкость, насос сам прокачает без воздуха под давлением систему.

Если он на обратке стоит, то пока до него жидкость самотеком не дойдет он будет работать насухую.

Так и температура у длинной системы на обратке значительно ниже, тем более при последовательной схеме.

Ну не особо и ниже, обычно градусов 20 перепад, что при 70-80 градусов уже можно получить закипание воды при понижении давления на входе.

Кстати по той же причине я бы не ставил насос до расширительного бака. Расширительный бак должен выполнять роль уравновешивателя давления.

Изменено пользователем dragon
Опубликовано

Ну либо самый простой вариант - поставить мембрану и накачать 1.5 очка давления.

Опубликовано (изменено)

@dragon,

полностью поддерживаю.

насос ставится на подачу.

рабочая температура до 125 ,если не ошибаюсь.

Изменено пользователем krun1979
Опубликовано
боюсь я замкнутой системы!

тогда 13 страница руководства - точно твой случай.

Опубликовано

Ничего не доливал 3 года уже, система под давлением с пропиленгликолем. Никакой пакли и фумленты, всё собрано с герметиком Permatex 89148 (я его везде мажу, аки маньяк)

Опубликовано (изменено)

у меня на 8 год эксплуатации начало капать с 3 кранов на батареях. причем что капает увидел по пятнам на паркете и подтекам на кранах.

пришлось поменять.

а так первые лет пять ничего и не доливал.

на стр.71 хорошо иногда перечитывать методичку.

В “закрытых системах”, если возможно, насос размещают на обратном трубопроводе из-за более низкой температуры на данном участке.

Изменено пользователем krun1979
Опубликовано

@krun1979, У Девяткина система открытая, не подходит. В закрытых проблемы с закипанием нет, там давление выше.

Опубликовано

@dragon, про 13ю страницу ни понял!

 

по температуре в система у меня в среднем перепад 10-15 градусов тобиш при 80-85 на подаче на обратке 70-75

 

По доливке считаю нормально тк во первых у меня расширительный бак ни закрыт крышкой и идет испарение и частенько котел закипает и пар выбрасывается из расширительного.

 

Надо посмотреть инструкцию к насосу циркуляционному если держит больше 100 градусов то переставлю на подачу. А по части работы на сухую то я пока ни наполнил полностью систему ни включал ее добился сначала чтоб вся система была без воздуха потом включил насос и выгнал остатки воздуха

Опубликовано (изменено)

@Девяткин, а чего у тебя такая температура большая? у меня сейчас в -5 35-40, в -14 45 делал, температура в доме +23+25 . При этом у меня отопление первого этажа разведено полностью в цоколе (не очень утепленном) соответственно теплопотери в нем. Но у меня 2х трубная система 25 мм.

Изменено пользователем Охотники за приключениями

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...